长海浅谈母线槽的相关特性

长海浅谈母线槽的相关特性 
 
随着现代化工程设施和装备的不断涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
封闭式母线槽是由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽、L型垂直弯通母线、Z型垂直偏置母线、T型垂直三通母线、X型垂直四通母线、变容母线槽、终端封头、膨胀母线槽、插接箱、终端接线箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为密集绝缘插接母线槽、空气式插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

Tags: 长海母线槽

分类:桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1

长海电缆桥架支架九种安装方法

长海电缆桥架支架九种安装方法

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定:
1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.
2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:
2.1 桥架接头两端0.5m处;
2.2 每间距1.5~3m处;
2.3 转弯处;
2.4 垂直桥架每隔1.5米处.
3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。
4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。
6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。
7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。
8. 桥架安装应符合下列要求:
8.1 桥架左右偏差不大于50mm;
8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm;
8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm
建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查
9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合有关规定;

Tags: 长海电缆桥架 桥架

分类:桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 0

长海电缆桥架的接地几种方法

长海电缆桥架的接地几种方法

 电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管.必须进行保护接地.且必须符合下列规定:

(1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2。

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。

l 当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时.电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。

l 作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。

l 当利用电缆桥架作接地干线时,桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面应不小于16mm2.

l 当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线,接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mmz。室外敷设时其截面应不小于100mm2

l 电缆桥架在引入引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。

l 为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线。

Tags: 长海电缆桥架

分类:桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 3

电缆桥架工程设计说明

电缆桥架工程设计说明

一、电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

二、规格选择

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)
0-60 129
61-100 258
101-200 452
201-400 645
401-600 968

三、支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。
2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。
4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火

要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。

五、接地

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设计内容

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:
1、桥架系统的有关剖面图。
2、桥架系统的平面布置图。
3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。
4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

七、安装

电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

八、设计要求

1、桥架系统的路径平面布置图;
2、桥架系统的有关断面图。
3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。
4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。
桥架系列 BJⅢ电缆桥架产品说明及分类

BJⅢ电缆桥架工程设计说明
操作箱及操作柱 LABF5821系列防腐,防爆,防水,防尘操作箱及操作柱控制箱及保护箱XLBF系列防腐,防水,防尘动力配电箱

XKBF系列防腐,防水,防尘控制箱

仪表保护(温)箱
照明配电箱XMBF系列防腐,防水,防尘照明配电箱

Tags: 电缆桥架 长海桥架

分类:电缆桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1

长海桥架设计、施工中应注意的问题

长海桥架设计、施工中应注意的问题

前言:虽然弱电桥架的设计与施工是弱电专业的局部工程,比起中心机房设备似乎并不起眼,但她却是弱电工程的基础。一方面,她是道路和桥梁,线缆依托她将中心机房与末端设备有效相联,形成有机整体。另一方面,她保护线缆,避免拉、拽、刮、蹭,防止主干线缆因长期垂挂变型,使之长久地保持良好的机械性能。因而,我们不能忽视她的作用,还要正视可能出现的问题。

一、设计中应注意的问题

1、弱电线槽的设计用量问题:

某办公楼建筑面积近9万平米,地下3层,地上25层,1---5层为裙房,6---25层是标准层分为南、北两座塔楼。图一所示是该大厦标准层的弱电设计平面图。

从图上可看出,有两樘150X100的线槽。一趟用于综合布线系统,另一趟计划用于有线电视系统或其它弱电系统。对此,前期谁也没有提出异议。因为,大多数人都认为,弱电专业包含了那么多子系统,肯定需要用大量的线槽,其实这是误解。

虽然弱电专业子系统众多、但各个系统的路由是有规律可循的。首先各个系统的主干线缆在弱电竖井内垂直敷设(除楼宇自控系统),而平面的线缆则因各系统设备数量的不同使所需管路数量差异很大。如:消防报警系统(含广播系统)在平面的设备数量最多,但平面管路早已预埋好;楼宇自控系统的所有设备和管路都集中在新风机房、空调机房、冷冻机房、水箱间、中控室等地,平面基本没设备,也无需管路;有线电视系统在标准层(办公层)一般仅在老总房间和会议室设端口;闭路电视监控系统一般在电梯厅和财务室装摄像头;电子巡更系统和手机覆盖系统一般只在公共走道各有几个布点;而防盗报警系统和门禁系统的布点随机性较大,除管理很严格的公司需道道门设防外,一般的公司仅在入口处设置总开关,在重要部位设防盗探测器;从弱电井放几根钢管足以满足几个系统的需求。惟独综合布线系统的点位要覆盖每个办公室的各个角落,大量线缆绕行几十米甚至近百米。所以布线系统线槽是必不可少的。

2、弱电线槽的安装位置:

图纸上线槽的设计安装位置也有不妥。吊顶内的空间十分有限,各种管道左右纵横,各类设备上下交错,特别是紧靠核心筒外侧的一圈(即图纸上画有线槽的位置),在各个工程都是拥挤不堪的地带。一般这里都先让位于风管、消防管、喷淋管。但当我接手该工程时,土建总包早早就按设计图纸购买了桥架,并按图纸设计的位置和数量安装了部分桥架。而现场各专业也正在为各自的管路、设备的摆放寻求方案。

根据实际情况,弱电线槽全部拆除,在靠近最外圈即横轴1/A、1/D,纵轴1/2、1/5围成的区域外侧(不仅避开了上述管路,也让出了风机盘管、风口等设备位置)仅安装一趟线槽(另一趟线槽部分用于弥补1—5层裙房线槽的不足,部分用于放置4层新增计算机网络中心至A、B两塔楼计算机网络设备机房的电源线及A、B楼网络设备机房上、下贯通所用),现场专业打架的现象迎刃而解。如果最初的设计图纸就把弱电线槽准确定位,不但可节省70余万元人民币(南北两座塔楼共40层,按每层100米,每米180元计算),还可避免重复施工和由此发生的费用。

一、 施工中应注意的问题

1、弱电竖井预埋盒与垂直桥架间的连接问题

这是施工中最常遇到的问题之一。一般设计院图纸在弱电井的设计深度仅限于确定预埋盒、设备箱、垂直线槽的位置和规格,考虑平面布局可以放下即可。由于前期不可能估计到业主的多方面需求,而弱电工程又较滞后,后期业主(特别是写字楼)对弱电的要求和功能改动很大,前期设计无法估计后期的需求和变化,只能做常规设计,这是无可指责的。后期施工时,处理连接无非是两种做法:或是用小线槽连接、或是在垂直线槽的侧壁打孔,通过软管再连接。这本是很简单的事情,不应成为问题。但是因为施工的安排,一般土建总包负责安装线槽,而甲方另安排弱电总包穿线、安装设备等。按理在穿线前,特别是穿系统主干线缆前,应将连接路由完成,但是,在实际工程中,因施工环节的衔接不畅,而出现问题种种。土建总包强调按设计图纸施工,不及时做侧接的准备;而弱电施工单位,则以线槽不在弱电承包范围为由,为赶进度,不考虑后果,急急忙忙穿完线再说。结果线缆搭啦在桥架外,无法扣盖,造成被动局面。

由于弱电专业系统很多,其中有些系统的线缆在弱电井内有断点,而有的系统如计算机网络从用户终端——经弱电井——设备机房一条线约90米长,不能有断点,几千条线已放好,抽出来,等做完连通路由再重新穿人力、财力都折腾不起,而带着线施工实在是“冒险”,极易损伤线缆,留下隐患。

处理该问题的唯一方案只能是在线槽的边缘开一个大“豁口”,用封条保护好“豁口”把线缆塞进去,扣上盖即可的办法。虽然弱电专业尚无明文规定也无需经过权威部门对弱电的施工检查严格把关(除消防报警系统和安防外)提出限期整改意见,相对其他专业的监督、检查的力度要宽松的多,但这样做,也有悖于“行业施工原则”实在是不得以而为之。

2、垂直线槽内缺少绑线的“钢带”

弱电专业各系统的线缆虽远比不上强电专业的粗而沉,但总量却不少,一樘线槽内有上百对线缆,敷设时难免会缠绕一起,线槽内也不会有太多的“闲置”空间,密密麻麻的线缆从上到下垂直敷设,会有自然重力下垂,平时查线,也难免翻动,不可避免地拉、拽,长久地“垂挂”,不加保护措施,就会损伤电线的机械性能,使线缆铜芯的截面拉长、拉细,影响数据和信息的传输。另一方面,大把的线全堆积在线槽边缘,扣盖时难以避免刮蹭,留下“伤痕”。(没捆扎好的线,)考虑到这些因素,应在线槽内留出绑线的位置,规范也明确,在线槽内,电线分段绑扎,绑扎点间距不应大于2米。所以在订购线槽时,就应定好钢带

,这在订货时中是轻而易举的事,却为后期的施工、维护、使用提供了便利和安全。可有的施工单位却忘记常规,而甲方前期在定货时也把关不严,常忽略这一细节,一时的疏忽,却留下长久的隐患。

Tags: 桥架 长海桥架

分类:电缆桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 0

日常布线电缆桥架设计

日常布线电缆桥架设计

智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。
根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。

由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。
  
一、桥架结构
  
  电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。
  
  为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(A1=2.7,Fe=7.86) 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观, 重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
  
二、桥架荷载及荷载特性
  
  1、电缆桥架的荷载
  
  电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。 静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载, 即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人, 则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
  
  2、选用桥架的步骤

  (1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
  (2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
  (3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/ m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/ m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∵P=90kg
∴q2=180/ι
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
  (4)挠度
  挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此, 计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
  
三、桥架的胀缩问题
  
  由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm
由此得出结论:
温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m
温差为50℃时, Δι =0.560mm/m
温差为40℃时, Δι =0.448mm/m
  工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
当温差为40℃时为50m;
当温差为50℃时为40m;
当温差为60℃时为40m;

四、接地
  
  根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
  (1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
r=P.L/S
式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃);
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2。
  (2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
表2 梯架于托盘的单位电阻值
  (3)电缆槽的单位电阻值见表3
  (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:
R=L(r+1/3r')
式中: 
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);
r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
r'--直接板固定螺栓接触电阻。
  
五、桥架设计及安装要求
  
  1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。

  (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
  (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
  (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
  
  2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
  
  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
  
  4、其它安装要求
  (1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
  (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
  (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
  (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
  (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
  (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
  (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
  (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
  (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
  (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
  (12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
  (13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
  
  5、材料统计

  (1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
  (2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
  (3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
  (4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

  特殊部件如垂直弯接板,转弯接板等则需分别统计。

Tags: 电缆桥架设计 电缆桥架 长海桥架

分类:桥架 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 0

预制分支电缆与母线槽应用比较

预制分支电缆与母线槽应用比较

采用插接式母线槽有如下好处:

1、母线槽分接方便:所谓插接式母线槽,就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去,因此分接十分方便。

预制分支电缆其缺点是要向工厂定制;其分支连接方式采用开口的“C”型抱箍,时间一久,能否保证紧箍力?加上每一个分支头的价格不菲,因此预制分支电缆至今应用面仍不广。任何一个楼面需要切断电源,母线槽无须断电,只要在空载的情况下,取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源,在带电的情况下操作是十分危险的。

2、母线槽过载能力强:母线槽过载能力强,取决于它用的绝缘材料工作温度高,母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105℃的材料,现已开发出工作温度为140℃以上的辐射交联阻燃缠绕带(PER)和辐射交联聚烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95℃和105℃,因此母线槽的过载能力远远大于电缆。

3、母线槽能防止过载失火:2000年8月27日,多灾多难的俄罗斯的莫斯科奥斯坦金诺电视塔——世界第二、欧洲第一高楼燃起冲天大火。其原因是电缆过载引起的;宝钢三只转炉停产,也是电缆失火引起。

普通电缆的绝缘层和外皮会燃烧,阻燃电缆在火焰下也会燃烧,只有在火焰离开后才不燃烧,耐火电缆不会燃烧,但价格昂贵,只有消防等不准停电的电源才用耐火电缆。

母线槽外壳是钢制的,不会燃烧,即使铜排的绝缘材料发生燃烧,火苗也不会窜到母线槽外面。
4、母线槽散热性能好:电缆的绝缘材料(芯线绝缘和外皮绝缘)既是绝缘材料,又是隔热材料,因此电力电缆在桥架内敷设时,最多允许敷设2层,其原因日考虑散热。

母线槽利用空气传导散热,并通过紧密接触的钢制外壳,把热量散发出去,因此它的散热性能和电缆相比,电缆散热性能可见一斑了。

5、母线槽维护方便:母线槽几乎不必维护,日常维护通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等,穿芯螺栓若采用4.8级,则需要定期紧固,若采用8.8级的高强螺栓则不必定期坚固